Дык понятно, что будет 0,52. Правда в случае если источник точечный и стены/потолок "зачернены". Реально из-за переотражений и "наличия присутствия" отражателя неравномерность будет несколько меньше.leha2000 писал(а): Для любителей посчитать....
Высота подвеса светильника 5м. Помещение 3х5. Подвес в центре помещения.
Под светильником световой поток примем за 1.
Тогда с краю по середине короткой стороны - 0,8.
В углах - 0,75
Высота подвеса светильника 3м. Помещение 3х5. Подвес в центре помещения.
Под светильником световой поток примем за 1.
Тогда с краю по середине короткой стороны - 0,6.
В углах - 0,52
Как-то так.
Городить тонну люминесценток, конечно, смысла нет.
Я бы 4 источника повесил.
Не понимаю, почему люди ратуют за применение меньшего к-ва источников большей мощности. Дешевле? Может и да. А вот если посмотреть лм/вт 400,600,1000 то обнаружим, что они практически не отличаются. Соглашусь, что лучше 4шт 600, а еще круче 6шт 400 для приведенного низкого помещения. Токо с хорошими отражателями, ессно!