ЗАБИЯКА писал(а):... Бокс полностью закрыт.
Поездив немного по магазинам ,был найден канальный вентилятор
... Канальник был сразу врезан в бокс, теперь вентилятор который стоит на вытяжке (компьютерный) не справляется с таким притоком воздуха (открываются двери в боксе)
... Температура в боксе упала до 28 градусов (так как гоняет тёплый воздух без нормальной вытяжки), в ближайшее время будет установлен такой же канальник на вытяжку ,тем самым температура должна понизится ещё.
Нет смысла одновременно ставить вентиляторы на вдув и выдув.
Это просто бесполезная трата ресурсов (затрат на вентиляторы и электроэнергию).
На одной стороне бокса должны быть установлены вентиляторы, на другой стороне просто отверстия.
Расположение вентиляторов и отверстий - внизу и вверху.
Если вентиляторы внизу - то отверстия должны быть вверху.
Если вентиляторы вверху - то отверстия должны быть внизу.
Если вентиляторы расположены внизу - то они должны работать на вдув ... если же расположены вверху - то на выдув.
Но ...
В холодном помещении зимой схема подачи может быть сделана обратной ... если вентилятор вверху - то должен работать на вдув (подавая холодный воздух на лампы) ... если вентилятор внизу - то должен работать на выдув (засасывая воздух сверху, чтобы воздух сначала попадал на лампы).
Дополнительные вентиляторы (это отнюдь не дублирование вдува/выдува - как выполнено у Вас) ставятся в боксах или помещениях только внутри самого объёма - если объём большой, и местная циркуляция воздуха слишком мала - т.е. в этом случае вентиляторы просто помогают гонять воздух по помещению и равномерно распределять его.
В очень большом боксе для этого могут быть установлены пара-тройка слабеньких вентиляторов - но в большинстве случаев они не нужны (т.к. объёмы боксов обычно довольно небольшие).
.